本帖最后由 zwj 于 2019-3-1 14:33 編輯
XILICA NEUTRINO A系列音頻矩陣現在很多工程商都正在使用或打算使用中,特別是弱電集成方面要跟中控進行連接受控。由于XILICA的設計較前衛,機器本身并沒有常用的RS232串行物理接口,因此之前在跟中控連接時就只能要求中控具有TCP協議發送功能,其中這是發展方向,只是市場還沒有發展的那么快,還在用舊的RS232接口,所以,為了響應市場的需求,XILICA廠家決定推出了一個小‘神器’IP485/232,一個將RS232,RS485轉換成TCP接口的小模塊。 IP232有一個電源接口,一個RS232串行接口,一個RS485接口,一個RJ45網絡接口。(如圖)
image004.jpg (31.4 KB, 下載次數: 104)
下載附件
2016-12-8 10:31 上傳
image002.jpg (30.65 KB, 下載次數: 103)
下載附件
2016-12-8 10:31 上傳
連接十分簡單,RS232串口當然是連接你的中控(帶RS232串口的第三方控制設備),RJ45口直接連接XILICA機器 (或通過路由器連接在XILICA同網段的局域網內)。電源接口就不用說了吧!!
完成連接后,就需安裝個小軟件了(IP232的設置軟件)。步驟如下: 1 打開軟件,如下圖:
QQ截圖20131017164201.jpg (33.46 KB, 下載次數: 112)
下載附件
2014-8-22 14:01 上傳
2 點擊軟件里的‘網絡搜索設備’,就能搜索到在線的IP485/232設備,此時雙擊它就可以將此IP485/232的實時信息全部讀取在左邊信息欄上。 3 這些信息是出廠時候默認的。你可以根據需要進行相應的修改。主要: a 模塊IP地址(和XILCIA機器同一網段); b 工作模式(TCPClient); c 目標IP地址(XILCIA機器的IP地址); d 目標端口(10007)。(如果用的十六進制代碼用端口:10001) e 模塊端口默認,至于波特率,校驗位等就根據你的中控做相應的設置。 4 最后點擊‘設置到設備’此時就完成了IP485/232的設置。后面的事情就交給中控高手啦。 順便說一下IP232的小軟件,如果你電腦是win系統的,安裝肯定沒問題。小軟件你可以選擇中文或英文版本(在設置里切換),可以進行模塊參數的保存和調用等。注意:以附件文檔為準。
注意:如果你是用電腦直連IP485/232設置時,有可能需要用到交叉網線;此IP485/232是一對一的(XILICANEUTRINO A機器)。
|